Amélioration sur une chaudière a faible rendement

Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par rikano, 30 Avril 2012.

  1. rikano

    rikano Nouveau membre

    Bonjour,

    Tout d'abord je me posais une petite question, un analyseur de combustion indique un rendement de 93,5% et des pertes de 6,5%.
    J'ai une chaudière a gaz qui produit un puissance absorbée de 75,88 KW et qui utilise une puissance utile de 59,5 KW cela me fait donc une perte de 16,38 KW et un rendement de 78%.
    Les 6,5% de pertes par les fumées représente t-il 6,5% de 75,88 KW ou ça n'a rien a voir?

    Ensuite j'aurai souhaité savoir comment je pourrais améliorer cette chaudière sans devoir la changer?

    Merci d'avance pour vos réponses.

    Cordialement
     
  2. rikano

    rikano Nouveau membre

    Personne pour m'aider? :(
     
  3. arno

    arno Arnaud Sellé

    Bonjour,

    Pouvez-vous préciser les chiffres que vous indiquez, comment sont-ils calculés, sont-ils exprimés en PCI ou PCS ?

    Votre phrase "produire une puissance absorbée" n'est pas claire pour moi. Que voulez-vous dire ?

    Par ailleurs, les puissances indiquées sont énormes, les chaudières domestiques chauffage+eau chaude ont en général des puissances <30kW.

    Bien à vous
     

Partager cette page