Aménagement des combles : peut-on mettre des poteaux sur la dalle ?

Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par Invité, 24 Novembre 2000.

  1. Invité

    Invité Invité

    Désirant aménager mes combles, les entreprises consultées ont deux discours divergents : La première me dit qu'il est interdit de poser les poteaux (pour supporter les poutres de renforcement du toit) sur la dalle, même si celle-ci est pleine. Elle m'affirme que la réglementation est très claire sur ce sujet. La seconde me dit qu'une dalle pleine supporte sans problème de tels poteaux. Qui croire ? Merci
     
  2. Invité

    Invité Invité

    ATTENTION DANGER !
    Normalement la dalle ne doit supporter que les contraintes issues d'une utilisation std.
    D'ailleur si on installe une cheminée sur une dalle il faut la renforcer localement.
    Donc on ne devrait pas lui faire porter les poutres de renforcement du toit.
    En jouant sur les coef. de securite et en prenant un peu de risque cela peut neamoins etre jouable.
    Le mieux est de faire une etude de la dalle
    epaisseur, resistance du beton, portée des poutrelles etc...
     
  3. Invité

    Invité Invité

    SURTOUT PAS !
    Comme l' a dit jfm, ATTENTION DANGER.
    Une dalle ne peut recevoir des charges porteuses que si elle peut retransmettre ces charges aux fondations (descente de charge).
    Si il faut poser des poteaux pour porter la charpente, il faut renvoyer ces charges vers les murs porteurs.
    Plutôt que de s'appuyer sur la dalle, il vaut mieux voir à disposer une poutre maitresse enchasser entre les murs porteurs et ramener les poteaux sur cette (ou ces) poutres.
    Attention au calcul de ces poutres !
     