Chainage verticaux sur monomur beton celluraire ep:300

Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par tarinrj, 9 Juin 2009.

  1. tarinrj

    tarinrj Nouveau membre

    Bonjour,
    J envisage la construction de ma maison en bloc beton cellulaire monomur 625x250 ep 300. (xela ou hl2r)La construction sera rectangle, 15mx10m sur 2 niveau (elevation ±5m) avec planché bois à mi hauteur.Ma question est la suivante:En plus des 4 chainages d'angles, à quel interval dois je placer des chainages verticaux entre 2 angles pour renforcer mes murs? (que dit la dtu?)Ma question est elle claire?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Jerome34
     
  2. arno

    arno Arnaud Sellé

    Bonjour,

    Tout dépend si vous êtes en zone sismique ou non.

    Si vous envisagez de construire par vous même, le mieux est de contacter Xella qui organise des formations pour les maçons mais les particuliers peuvent y participer.
     
  3. tarinrj

    tarinrj Nouveau membre

    Bonjour et merci beaucoup.

    Je suis dans une zone à risque faible, (34)
    J envisage effectivement de faire le stage chez Xella
    Mais en attendant, pour ne pas y aller les mains vide et poser toutes mes question, je prepare mes elevation de mure en CAO.
    J ai vue sur leur site qu ils preconnisaient jusqu'à 12m entre 2 raidisseurs pour une ep de 30cm jusqu à 4.5m de haut. Je trouve que ça fait tres long non? Est il exessif de prevoir un chainage vertical tout les 5 ou 6m?

    Merci encore pour votre reponse.
     
  4. arno

    arno Arnaud Sellé

    Oui c'est à priori excessif et pénalisant thermiquement.

    Vous avez raison de faire le stage !
     

Partager cette page