evacuation des eaux

Discussion dans 'Travaux / Gros oeuvre' créé par Invité, 16 Avril 2001.

  1. Invité

    Invité Invité

    lorsque vous drainer autour d'une maison, peut on faire écouler l'eau du toit dans le drain aussi pour tout evacuer ou faut il effectuer 2 circuit différents ?
     
  2. Invité

    Invité Invité

    2 circuits différents. jamais ne faire passer les EP dans le drain. Pour l'évacuation des 2 ils peuvent aboutir au même regard ensuite (un bloc siphon est très bien.
     
  3. Invité

    Invité Invité

    Pour compléter l'intervention d'AP, dont je rejoints entièrement l'avis concernant le fait que l'eau de toit ne doit PAS passer dans les drains, je dirais qu'il faut aussi se méfier (en cas d'epanchement des EP dans un puisard) des eaux de toitures qui arrivent dans le même regard (ou même puits) que les eaux de drains (ou de caniveau devant un sous-sol par exemple). En effet, j'ai vu le cas d'un sous-sol qui allait se faire noyer par la remontée des eaux d'un puits perdu débordant à cause des eaux de toits. Si possible, en cas de sous sol avec caniveau) il vaut mieux séparer compètement les deux réseaux.
     