Isolation du vide sanitaire

Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par ludoetlaure, 7 Février 2009.

  1. ludoetlaure

    ludoetlaure Nouveau membre

    Bonjour,
    Nous venons d'acheter une maison qui est construite sur vide-sanitaire.
    La dalle n'est pas isolée, quelle est la réglementation en vigueur?
    Merci de vos réponses.
     
  2. arno

    arno Arnaud Sellé

    Bonjour,

    En terme de travaux de rénovation, les performances minimales à atteindre dont définies par l'arrêté du 3 mai 2007 :

    Pour les planchers bas (voir page 3 du document) la résistance thermique minimale est de 2 m².K/W, soit environ 7 à 8 cm de polystyrène expansé.

    Si vous avez assez d'espace, cela ne vous coutera pas beaucoup plus cher de passer à des épaisseurs de 10 à 12 cm ce qui sera bien préférable.
     