Liaison équipotentielle et PER

Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par emmanuel, 6 Février 2009.

  1. emmanuel

    emmanuel Membre actif

    Bonjour,

    Un ami me dit que la liaison sanitaire équipotentielle n'est pas obligatoire si l'installation est en PER.

    Pourriez-vous me dire si cela est juste?

    Merci par avance.

    Emmanuel
     
  2. arno

    arno Arnaud Sellé

    Bonjour,Il n'est pas nécessaire de faire de mise à la terre des tubes eux-mêmes puisque qu'ils ne sont pas conducteurs.
    Par contre, la liaison équipotentielle demeure obligatoire sur tous les éléments métalliques de la salle de bain, baignoire en acier ou en fonte, radiateur de chauffage central (même raccordé en PER), etc.
     