    Construisant sur un vs(aprés décaissement d'un remblais de 3m) de 2,60m enterré, sur un terrain en pente, mon constructeur préconise des raidisseurs tous les 2 mètres et parpaings creux de 20cm. Est ce suffisant? ou faut-il des murs en parpaings banchés? Merci d'avance pour vos réponses. pierre.
     
  2. Invité

    Invité Invité

    Non, si les renseignements sont exacts (si vous n'avez pas plus de 2 niveaux et + de 6t ML sur le mur), ça parait juste : raidisseur vertical, bon ceinturage bien armé et semelle filantes bien dimensionées, , pas de problème. Assurez vous d'une bonne étanchéité et d'un drainage périphérique correcte.
     