Pare vapeur ou pas ?

Discussion dans 'Isolation / Maison Passive / BBC / RT2012' créé par Legavot04, 18 Novembre 2011.

  1. Legavot04

    Legavot04 Nouveau membre

    Bonjour

    Pour une construction BBC, la composition de mes murs est la suivante :
    Blocs pierre ponce 30 cms + laine de bois 10 cms + lame d'air 2cms + placostil BA13.
    La présence d'un pare vapeur est-elle nécessaire entre la laine de bois et le doublage ?
    Merci de vos conseils
     
  2. arno

    arno Arnaud Sellé

    Bonjour,

    Pour éliminer le risque de condensation, il faut comme ordre de grandeur que la somme de Sd des matériaux côté intérieur de l'isolant soit 4 à 5 fois plus grand que la somme des Sd des matériaux à l'extérieur (hors bardage ventilé).

    Et pour chaque couche de matériaux,
    Sd = mu*e

    mu se trouve dans la bibliothèque de matériaux et e est l'épaisseur en mètre.

    Voir ces discussions :
    http://www.maison.com/forums/threads/chaux-grasse-perméabilité-à-la-vapeur-deau.4146/#post-7928

    http://www.maison.com/forums/threads/choix-du-contreventement-et-du-frein-vapeur-eventuel.5888/

    fichier excel de calcul ici :
    http://www.maison.com/forums/threads/cloisons-interieur.5333/page-2
     

Partager cette page