sous sol enterré en béton banché

Discussion dans 'Suivi / Devis / Normes' créé par velo48, 8 Mars 2009.

  1. velo48

    velo48 Membre

    pouvez vous me dire de quel coté (interieur maison ou coté terre) doit-on postionner le treillis soudé? j'ai plusieurs versions et je ne sais plus quoi penser.
     
  2. JC47

    JC47 Membre

    Dans le cas d’une maison avec sous-sol enterré, le treillis soudé du mur banché enterré doit être placé côté intérieur sous-sol avec gros fil vertical car la poussée des terres s’exerce sur un plancher vertical appuyé en pied et appuyé en tête.

    Au contraire, dans le cas d’un mur de soutènement filant extérieur, en console sur une semelle filante excentrée et libre en tête, le treillis soudé s’applique côté terre avec de grosses armatures verticales en pied.
     
  3. velo48

    velo48 Membre

    Merci pour l'info, c'est sympa bonne soirée
     
  4. manulab33

    manulab33 Membre actif

    bonjour

    bonne reponse mais on doit ausi placé un antifisuration coté exterieur, et aussi respecter l'enrobage minimum de 3 cm (5 cm en millieux sallin ou humide )
     